Einschaltstrom - 400 Watt Netzteil + TFT

Diskutiere und helfe bei Einschaltstrom - 400 Watt Netzteil + TFT im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hiho, Ich hänge gerade an einem Raumpllan (bin atm beim Verlegen von Netzwerk-/Stromleitungen angekommen) eins Schulungsraumes und habe den einfach... Discussion in 'Archiv' started by woodstock, Dec 11, 2007.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. woodstock
    woodstock Profi-Schrauber
    Joined:
    Dec 26, 2006
    Messages:
    315
    Likes Received:
    1
    1. SysProfile:
    20215

    Hiho,

    Ich hänge gerade an einem Raumpllan (bin atm beim Verlegen von Netzwerk-/Stromleitungen angekommen) eins Schulungsraumes und habe den einfach mal mit 16 PCs die jeweils ein 400W Netzteil besitzen ausgestattet.

    Ich habe für jeden PC Arbeitsplatz (Rechner + Monitor) einen Stromkreis vorgesehen, dh. ich hab pro PC eine Sicherung (10A x 230V = 2300Watt Leistung zur Vefügung pro Arbeitsplatz)

    Jetzt müsste ich aber wissen was ein 400 Watt Netzteil ungefähr für einen Einschaltstrom hat und was ein TFT Monitor für ca. einen Einschaltstrom hat, da ich die gesamt Last zu versch. Zeitpunkten angeben muss.

    Danke für Antworten :)
     
    #1 woodstock, Dec 11, 2007
  2. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    Joined:
    Feb 14, 2007
    Messages:
    1,288
    Likes Received:
    67
    Name:
    Bernd
    1. SysProfile:
    8814

    denke ma dass jeder PC so um die 1,7 A und jeder TFT etwa 1,2 A, so meine einschätzung (W : V = A bzw. V * A = W)
     
    #2 Mr_Majestro, Dec 11, 2007
  3. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Joined:
    Dec 26, 2006
    Messages:
    4,271
    Likes Received:
    220
    Das reicht vollkommen. Solange Du das gleichmäßig auf alle drei Phasen verteilst, sollte ein FI und eine Hauptsicherung von 3x25A ausreichen.

    Der Einschaltstrom ist unterschiedlich, aber generell ist der immer unter 1sek - das hält die "B" Sicherung aus. Selbst wenn 40A kurz fließen würden.:cool:

    Irgendwo hat ich son Diagramm...

    3x 16A = 2sek

    Kann ich leider wegen der Dateianhangbeschränkung mal wieder nicht anhängen. Fehlen 0,1KB!!!
     
    #3 Schweini, Dec 11, 2007
  4. woodstock
    woodstock Profi-Schrauber
    Threadstarter
    Joined:
    Dec 26, 2006
    Messages:
    315
    Likes Received:
    1
    1. SysProfile:
    20215
    Also ich gehe jetzt nur von den einzelnen Stromkreisen pro Arbeitsplatz aus. zum Thema FI und Hauptsicherung bin ich noch nicht gekommen.

    Ich wollte ausrechenen welche Leistung beim Einschalten der Geräte erzielt wird (was weit mehr als die maximalen 2300 Watt ist). Aber da die Sicherungen eh erst später Auslösen ist das mal ausser Disskusion. Nur der Stromfluss beim einschalten war für mich wichtig ;)

    Wenn das dann ca. 50A sind (x 230V) komme ich für ganz kurze Zeit auf 11.500 Watt. Sehe ich das richtig ?
    Ich frag mich bloß wie viel Ampere Einschaltstrom eine Sicherung maximal aushält ?!

    Beziehe ich allerdings die Leistung auf den Dauerbetrieb komme ich vll auf 200 o. 300 Watt (mit Monitor und PC). Ich hab nur pro PC einen Stromkreis eingeplant, da ich dann keine Probleme mit einem anderen PC komme, falls mal die Sicherung nen macken hat oder eine Leitung beschädigt ist.
     
    #4 woodstock, Dec 12, 2007
  5. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Joined:
    Dec 26, 2006
    Messages:
    4,271
    Likes Received:
    220
    Kann ich Dir nicht ausrechnen, auch wenn ich die Daten hätte. Allerdings hält die Sicherung 3fach Nennstrom 2s lang bevor die auslöst. Die 16A sind ja falsch, sondern Du hast ja 10er verbaut. Also dürfen nach der Kennlinie der "B" Automaten (such mal bei ABB oder so) 30A 2sek lang fließen. Oder eben mehr in kürzerer Zeit. Allerdings nicht unendlich viel.

    Wenn Du Deine 16 Sicherungen mit 10A belastet, solltest Du das auf drei Phasen aufteilen. Also 5-5-6 z.B. Das ergibt max ~3x50A für den Hauptautomaten. Wenn Du da einen 35er verbaust, reicht das auf jeden Fall. Der 25er ginge auch, aber es gibt 25 und 40A FIs, also nimm den 40er FI und nen 35er Dreierautomat vor dem FI, also z.B. in der Hauptverteilung. Dann ein 5x6mm² zur Unterverteilung, wo die 16 Sicherungen+FI hoggen. Oder alles in der Unterverteilung und ein 50A mit 10mm² in der Hauptverteilung. Also die Selektivität beachten.
    Kenn Deine Infrastruktur aber echt nicht.:)

    http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/C2EABC6025711EA7C12572A5003C79CE/$File/2CDC400002D0102.pdf

    http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/8F5BE9637E108C18C125739500510233/$File/2CDC001003C0106_Kap_2.pdf
     
    #5 Schweini, Dec 13, 2007
    Last edited: Dec 13, 2007
  6. woodstock
    woodstock Profi-Schrauber
    Threadstarter
    Joined:
    Dec 26, 2006
    Messages:
    315
    Likes Received:
    1
    1. SysProfile:
    20215

    Okay, danke mal :)
     
    #6 woodstock, Dec 18, 2007
Thema:

Einschaltstrom - 400 Watt Netzteil + TFT

Loading...

Einschaltstrom - 400 Watt Netzteil + TFT - Similar Threads - Einschaltstrom 400 Watt

Forum Date

Ugreen: 3-in-1 Wireless Charger lädt mit bis zu 25 Watt

Ugreen: 3-in-1 Wireless Charger lädt mit bis zu 25 Watt: Ugreen: 3-in-1 Wireless Charger lädt mit bis zu 25 Watt Der 3-in-1 Wireless Charger taucht bereits im Netz auf, wobei es noch keine Infos zu Verfügbarkeit und Preis gibt. Das Modell bringt vor...
User-Neuigkeiten Aug 23, 2025

Threads: Adam Mosseri begrüßt mehr als 400 Millionen aktive Nutzer

Threads: Adam Mosseri begrüßt mehr als 400 Millionen aktive Nutzer: Threads: Adam Mosseri begrüßt mehr als 400 Millionen aktive Nutzer Zudem – und das sollte ja auch keine Überraschung sein – schreibt er auch ganz klar darüber, dass Threads natürlich direkt mit X...
User-Neuigkeiten Aug 13, 2025

UGREEN Nexode Power Bank, 20.000 mAh: Powerbank mit integriertem Kabel lädt mit 67 Watt und...

UGREEN Nexode Power Bank, 20.000 mAh: Powerbank mit integriertem Kabel lädt mit 67 Watt und...: UGREEN Nexode Power Bank, 20.000 mAh: Powerbank mit integriertem Kabel lädt mit 67 Watt und startet mit Rabatt Das Kabel ist aus 48-fach geflochtenem Nylon gefertigt und soll 10.000 Biegungen...
User-Neuigkeiten Aug 4, 2025
Einschaltstrom - 400 Watt Netzteil + TFT solved
Thread Status:
Not open for further replies.

Users found this page by searching for:

  1. einschaltstrom pc netzteil

    ,
  2. monitor einschaltstrom

    ,
  3. einschaltströme bei netzteilen

    ,
  4. einschaltstrom pc berechnen,
  5. einschaltstrom pc,
  6. Stromkreise für Arbeitsplatz berechnen,
  7. computereinschaltstrom stromversorgung,
  8. computer einschaltstrom,
  9. pc einschaltstrom
  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice