Diskutiere und helfe bei Problem: Laing Pumpe springt nicht immer an im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe das Problem, dass meine Laing 12V DDC-1T Plus nicht bei jedem Booten anspringt. Was meint ihr, was könnte das Problem sein?... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by borg83, Jul 16, 2012.

  1. borg83
    borg83 Grünschnabel
    Joined:
    Jul 16, 2012
    Messages:
    2
    Likes Received:
    0

    Hallo,

    ich habe das Problem, dass meine Laing 12V DDC-1T Plus nicht bei jedem Booten anspringt. Was meint ihr, was könnte das Problem sein?

    • Pumpe ist einfach kaputt gegangen (ca 1 Jahr alt)
    • Ich hab die Pumpe kaputt gemacht (wegen Überhitzung, ich habe sie in einer DDC Silent Box, welcher ihrerseits mit Dämmmatten zugeklebt ist)
    • Ich hab die Pumpe kaputt gemacht (weil ich sie lange Zeit am Heatmaster mit 80% PWM laufen hatte. Hab gelesen, dass die Pumpe PWM wohl nicht so sehr mag.)
    • Der Wasserkreislauf ist verstopft, die Pumpe schafft's nicht (unwahrscheinlich, weil sie ja, wenn sie denn läuft, 60L/h schafft)
    • Der Wasserkreislauf ist falsch aufgebaut

    Ich habe derzeit folgenden Kreislauf: Pumpe -> Flowmeter -> 2x GPU -> CPU -> 420er Radi -> 360er Radi -> AGB -> Pumpe.

    Die Pumpe hängt am Heatmaster mit 100% PWM (also de factor keine PWM). Manchmal springt sie sofort an, manchmal erst nach 2 Minuten wenn ich schon in Windows bin. Manchmal aber auch gar nicht. Zumindest nicht innerhalb von rund 10 Minuten. Dann ist nämlich die CPU schon bei 70°C und ich fahr die Kiste lieber runter.

    Ich hänge die Pumpe dann an ein externes, zweites Netzteil. Gleicher Effekt. Sie springt nur sporadisch und mitunter zeitverzögert an.

    Bin mal gespannt was ihr dazu meint.

    greetz, Boris

    ---------- Post hinzugefügt um 10:31 ---------- Vorheriger Post um 10:21 ----------

    Ach so, noch ein Grund warum die Pumpe kaputt sein könnte: Ich hatte mal versehentlich über 60°C Wassertemperatur gehabt. Hier steht, dass die max Systemtemperatur 60°C beträgt. Fänd's aber schon schade, wenn sie durch so ein einmaliges Ereignis schon kaputt geht :(

    ("Geschafft" habe ich das übrigens als ich noch ne manuelle Lüftersteuerung hatte. Hab vergessen die Lüfter einzuschalten und munter BF3 gezockt. Irgendwann ist die Kiste dann mit Bluescreen und 60°C Wassertemp abgeschmiert. Hat aber erstaunlich lange durchgehalten muss ich sagen ^^)
     
  2. dorow
    dorow Computer-Guru
    Joined:
    Dec 14, 2009
    Messages:
    173
    Likes Received:
    3
    1. SysProfile:
    51692

    Ich hatte das selbe Problem mit meiner alten Laing Pumpe.
    Bei meiner konnte ich auch nichts mehr Reparieren. Alles war wie es sein sollte, mir blieb nur noch ein neu Kauf.
    Solltest du noch Garantie haben würde ich es erst mal über diese Probieren.
    Ansonst neu Kaufen.
     
  3. Morgoth
    Morgoth BIOS-Schreiber
    Joined:
    Feb 19, 2012
    Messages:
    567
    Likes Received:
    43
    Mal versucht leicht gegenzuklopfen, wenn sie nicht anläuft? Vielleicht hat sie sich zugesetzt mit Kalk, Algen, anderem Abrieb etc. dann könnte sie ggf. blockieren.

    Lässt sie sich aufschrauben und reinigen? Könnte mir vorstellen, dass das Lager verkeilt oder blockiert, sofern es kein elektrischer oder elektronischer Defekt ist. Natürlich nur, falls keine Garantie mehr besteht.
     
  4. dorow
    dorow Computer-Guru
    Joined:
    Dec 14, 2009
    Messages:
    173
    Likes Received:
    3
    1. SysProfile:
    51692

    Diese Pumpe wird nicht durch eine Welle oder Lager angetrieben.
    Im Pumpen Körper sitzt ein Keramik Kopf und um diesen ist ein Elektromagnet samt Elektronik. Das Flügelrad ist ein Magnet welches sich frei mit sehr viel Spiel bewegt.

    Laing-DDC: Wasserpumpe im Test, ein Erfahrungsbericht
     
    #4 dorow, Jul 19, 2012
    Last edited: Jul 19, 2012
Thema:

Problem: Laing Pumpe springt nicht immer an

Loading...

Problem: Laing Pumpe springt nicht immer an - Similar Threads - Problem Laing Pumpe

Forum Date

Apple mit OLED-Problem: BOE darf wahrscheinlich bald keine Panels mehr liefern

Apple mit OLED-Problem: BOE darf wahrscheinlich bald keine Panels mehr liefern: Apple mit OLED-Problem: BOE darf wahrscheinlich bald keine Panels mehr liefern So hat die ITC (International Trade Commission) in den USA ein vorläufiges Urteil in einem Streit zwischen Samsung...
User-Neuigkeiten Jul 15, 2025
Problem: Laing Pumpe springt nicht immer an solved

Users found this page by searching for:

  1. laing kondensatpumpe läuft über

    ,
  2. wasserpumpe läuft nicht pc

    ,
  3. laing kondensatpumpe defekt

    ,
  4. laing pumpe defekt,
  5. laing ddc 1t pwm läuft nicht,
  6. laing pumpe läuft nicht an,
  7. Wasserkühlung Pumpe läuft mal und mal nicht an,
  8. Laing Kondensatpumpe leuchtet nicht,
  9. wakü pumpe springt manchmal nicht an,
  10. wasserpumpe laing ddc läuft nicht
  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice